切换为不分页显示
【首页】→ 【PLC】→ 主题:永宏plc间的通讯程序
字体:    评论
永宏plc间的通讯程序
发表:q3344567  (2009-03-13 11:48:34)
分类:PLC  |  阅读:44253  |  评论:19  |  最新评论:2014-06-13 23:39:54 By 胡工
两个MC主机A.B通迅上了,我要把A-PLC里的数据(例 D100  D200   R100   R101)从B-PLC里读出来该咋样作,求各位大侠帮帮忙,最好有实列,谢了 
邮箱q3344567@126.com
[此文在2009-10-26 12:02:58被*刘建阳*编辑过]

评论 | 引用

本文共18条评论
.3.  请问如何用pc机将plc的硬件高速计数器读出
heyjie123(2009-04-28 20:58:50)  IP:221.11.46.*
请问如何用pc机将plc的硬件高速计数器记录的旋转编码器的脉冲数读取出来,并且显示出来。  
我的邮箱:heyjie123@163.com       
多谢了!
.2.  回复:两个MC主机数据读取
刘建阳(2009-03-14 10:44:27)  IP:125.77.208.*
觉得LZ的意思有点不明,应该是指A站PLC要采集B站PLC里面的一些存储器的数据

假设:定义A为1号站——主站,用PORT2口通讯(A的通讯口可选范围:PORT1-PORT4);B为2号站——仆站,用PORT2口通讯(B的通讯口可选范围:PORT0-PORT4);A要采集B里面的D100\D200\R100\R101这几个寄存器。

OK,定义完毕,接下来具体实现

1)用FUN151_CLINK指令的MD0模式:永宏PLC之间的通讯连接,采用永宏通讯协议,在主站(1号站)PLC里面写通讯指令,如下:
    
按此在新窗口打开图片

鼠标点选该指令,使其呈反白显示,然后在英文状态下按 "Z" 键,可进入联机表格的编写,如下:

按此在新窗口打开图片

按此在新窗口打开图片

然后可以看到如下的表格编辑窗口,点“新增”,增加第一笔通讯指令(采集B站的R100\R101---->A站的R100\R101)
依次增加表格内容,采集B站的D100\D200至A站的R102\R103中,最后点击“确定”,退出表格编辑。

按此在新窗口打开图片

按此在新窗口打开图片

按此在新窗口打开图片

2)设定1号站PORT2的通讯参数,在Winproladder里面点击菜单栏中的 “PLC--->设定--->PORT2通讯参数”  如下:

按此在新窗口打开图片

按此在新窗口打开图片

至此1号站通讯参数设定完毕,给PLC下RUN指令。

3)依据2)方法,设置2号仆站PORT2的通讯参数,设置完毕,给PLC下RUA指令

4)2台PLC通讯线连线完毕,即可上电通讯,结果是:B站的R100\R101\D100\D200存储于A站的R100-R103之中。
[此评论在2009-03-14 10:47:17被*刘建阳*编辑过]

.1.  回复:两个MC主机数据读取
刘芳东(2009-03-13 14:29:40)  IP:125.77.208.*
程序已发送到你邮箱,请查收。
 [返回]
<< [1] [2] [3] [4] >>

按用户名:    按标题:   按内容:       包括所有回复
【首页】→ 【PLC】→ 评论:永宏plc间的通讯程序
帖子标题:
   未登录!    

您的权限:
发表回复:×
UBB功能:×
文件上传:×
 
 
  图示说明: 24小时新发主题  最近被编辑的主题  超过24小时普通主题
页面执行时间:234.375毫秒 | 在线:15 今日:2349 合计:8908060 | 清除COOKIE |