→ 主题:FBE与FBS 485联机问题?请高手指教!
字体:
大
中
小
评论
FBE与FBS 485联机问题?请高手指教!
发表:
taoyu001
(2008-08-25 16:07:08)
分类:PLC | 阅读:
26334
| 评论:
12
| 最新评论:2009-07-22 10:45:40
By
刘建阳
大家好,有没有那位高手知道或者做过FBE40MC和FBS(CB25)通过485口怎样联机共享数据啊?用MD3的,希望做过的朋友把例子贴上来。
·
上一篇:
FBE PLC
·
下一篇:
在通讯中,增加终端电阻的作用是什么?
评论
|
引用
本文共
11
条评论
.1.
回复:FBE与FBS 485联机问题?请高手指教!
刘建阳
(2008-08-27 21:35:25)
IP:
222.76.129.*
FBS和FBE作高速联机时,要注意以下细节:
1)MD3模式只能由PORT2口来实现,所以FBE-40MC要配FB-DTBR
2)从机要记得 SET M1958;非1号站作主机,要设置R4054,格式为 R4054=55XXH(XX:为欲做主机的PLC站号)
3)如果FBS主机作主站,用FUN 151指令;FBE作主站,用FUN 96指令。
有兴趣的朋友可以一试。