切换为不分页显示
【首页】→ 【PLC】→ 主题:FBE与FBS 485联机问题?请高手指教!
字体:    评论
FBE与FBS 485联机问题?请高手指教!
发表:taoyu001  (2008-08-25 16:07:08)
分类:PLC  |  阅读:26334  |  评论:12  |  最新评论:2009-07-22 10:45:40 By 刘建阳
大家好,有没有那位高手知道或者做过FBE40MC和FBS(CB25)通过485口怎样联机共享数据啊?用MD3的,希望做过的朋友把例子贴上来。
评论 | 引用

本文共11条评论
.1.  回复:FBE与FBS 485联机问题?请高手指教!
刘建阳(2008-08-27 21:35:25)  IP:222.76.129.*
FBS和FBE作高速联机时,要注意以下细节:

1)MD3模式只能由PORT2口来实现,所以FBE-40MC要配FB-DTBR

2)从机要记得 SET M1958;非1号站作主机,要设置R4054,格式为 R4054=55XXH(XX:为欲做主机的PLC站号)

3)如果FBS主机作主站,用FUN 151指令;FBE作主站,用FUN 96指令。

有兴趣的朋友可以一试。