永宏的外部中断为什么只执行一次
发表:
zjzy2374
(2017-08-04 16:46:10)
分类:PLC | 阅读:
9337
| 评论:
1
| 最新评论:2017-08-05 9:43:22
By
zjzy2374
永宏的外部中断为什么只执行一次?
就是在X0上接了一个按键,使用外部中断,中断程序中就是交替点亮灯,为什么只执行一次,看网上也有人遇到过
不知是什么原因,怎么现在没有人回答问题了呢
·
上一篇:
高数脉冲指令140的脉冲频率是多少
·
下一篇:
求永宏plc梯形图编程范例
评论
|
引用
本文共
1
条评论
.1.
回复:永宏的外部中断为什么只执行一次
zjzy2374
(2017-08-05 9:43:22)
IP:
61.136.196.*
不好意思,还是程序问题,在中断程序中用了翻转指令10,主要是因为10号指令要有一个0-1的翻转变化而不是EN,不是只执行了一次。