关于高数计数器干扰的一个问题
发表:lgzzhn  (2013-03-12 9:40:44)
分类:PLC  |  阅读:14781  |  评论:1  |  最新评论:2013-07-03 19:06:22 By 李奇干
您好,请教您一个问题

本人现在在用永宏的  FBS-60MC的PLC

现在现场有一个这样的情况

X4这一个点接了一个接近开关用作高数计数器   但是计数出现干扰,数量一直向上加,而且加的数量比较大

此开关支架接地,接近开关线从线槽拉出,都不起作用    

PLC本身有接地,请问可以从哪方面解决此问题
评论 | 引用

本文共1条评论
.1.  回复:关于高数计数器干扰的一个问题
李奇干(2013-07-03 19:06:22)  IP:117.27.32.*
您可以将X4直接接到PLC上试试看,如果是普通的计数这样应该不是问题除非你写的程序有问题,我用过每分钟300次都没有问题!