发表:ywx163  (2010-09-13 22:58:28)
分类:PLC  |  阅读:16470  |  评论:2  |  最新评论:2010-09-19 8:23:31 By 刘建阳
Weinview触摸屏运算的浮点数据怎么传不进FBS40MC-PLC的D区寄存器里面,以前用FBS20MN的都可以,FBS40MC的怎么不可以呢,请问怎么样才能把Weinview触摸屏运算的浮点数据传进?
评论 | 引用

本文共2条评论
.2.  回复:紧急求助:FBS40MC与Weinview触摸屏问题
刘建阳(2010-09-19 8:23:31)  IP:222.78.225.*
不可以
可设置数字格式为带小数点格式,如屏上设定 0.5(整数1、小数1,小数1位),
需要浮点运算再PLC内部处理。
.1.  回复:紧急求助:FBS40MC与Weinview触摸屏问题
ywx163(2010-09-13 23:07:05)  IP:59.38.221.*
说明;OS已升到4.65了