FUN 147:MHSPO指令使用攻略!
发表:~妞妞  (2008-03-04 16:36:57)
分类:PLC  |  阅读:22421  |  评论:7  |  最新评论:2010-09-20 21:08:30 By 刘建阳
147指令如何实现动态改变频率?
[此文在2008-08-09 21:53:16被*刘建阳*编辑过]

评论 | 引用

本文共5条评论
.5.  回复4楼:FUN 147:MHSPO指令使用攻略!
刘建阳(2010-09-20 21:08:30)  IP:125.123.164.*
具体使用可以参看“补间说明”,具体请下载:FUN147使用说明
FUN147使用说明
[此评论在2010-09-20 21:11:24被*刘建阳*编辑过]

.4.  回复:FUN 147:MHSPO指令使用攻略!
mhyj007(2010-09-20 17:56:57)  IP:202.99.213.*
MHSPO指令如何使用
.3.  回复:FUN 147:MHSPO指令使用攻略!
刘建阳(2008-08-09 21:56:52)  IP:121.204.168.*
MHSPO指令有2种运行控制指令:1)LIN              2)LINE

1)LIN指令,指定各轴的行程以及各轴间的行程比例。

2)LINE指令,仅指定各轴间的行程比例,在使能满足的情况下,会依据该比例一直运动下去。
.2.  回复:147指令如何实现动态改变频率?
刘建阳(2008-07-10 23:06:35)  IP:222.76.233.*
“FUN 147 MHSPO”指令是不支持动态改变线速度的,就是在进行插补的过程中,线速度是无法改变的。

永宏的直线插补最多可以达到4轴同时进行,或者可以2组独立的2轴直线插补,这个看需要而定。

位置定位有ADR和ABS模式,运动方向均有行程的正、负来区分。

另外在ADR模式中:用 空白(space) 或者0 来表示某轴不参与进行插补;

在ABS模式中,则只能用 空白(space) 来表示某轴不参与直线插补  :)

-----更多细节请参看 MHSPO 指令-----
.1.  回复:147指令如何实现动态改变频率?
陈火文(2008-03-05 17:26:16)  IP:59.61.41.*
和FUN140指令一样,将R4056的值改为90,或者346即可,具体可参考编程手册II NC定位那一章节!