FBE与FBS 485联机问题?请高手指教! taoyu001(2008-08-25 16:07:08) 点击:
26204 回复:
12 IP:
60.216.209.* 大家好,有没有那位高手知道或者做过FBE40MC和FBS(CB25)通过485口怎样联机共享数据啊?用MD3的,希望做过的朋友把例子贴上来。
.1. 回复:FBE与FBS 485联机问题?请高手指教! 刘建阳(2008-08-27 21:35:25) IP:
222.76.129.* FBS和FBE作高速联机时,要注意以下细节:
1)MD3模式只能由PORT2口来实现,所以FBE-40MC要配FB-DTBR
2)从机要记得 SET M1958;非1号站作主机,要设置R4054,格式为 R4054=55XXH(XX:为欲做主机的PLC站号)
3)如果FBS主机作主站,用FUN 151指令;FBE作主站,用FUN 96指令。
有兴趣的朋友可以一试。
.2. 回复:FBE与FBS 485联机问题?请高手指教! taoyu001(2008-09-16 13:58:43) IP:
218.56.221.* 老大,又没样例程式啊?帖一个上来!
要不给我权限,我把弄的贴上来看看,怎么数据总是没办法共享呢?PLC灯RX TX 485灯可都在闪哦!
.6. 回复:FBE与FBS 485联机问题?请高手指教! taoyu001(2008-10-11 14:08:16) IP:
218.56.217.* 我以前看别人用FBS-对-FBS、或者FBE-对-FBE,都没写表格,直接用151或者96号指令就能通讯啊。书上不是说FBS和FBE的通讯协议是一样的嘛?
肯请版主帖出样例程序供大家学习。
.7. 回复:FBE与FBS 485联机问题?请高手指教! 刘建阳(2008-10-13 11:19:24) IP:
59.61.52.* 这里的表格是指通讯表格,是联机通讯所要处理的任务,点选 CLINK 指令后,按 Z 键进行编辑。