有关PLC通讯的求助 周维桂(2008-06-16 18:59:35) 点击:
18171 回复:
3 IP:
123.249.95.* 我有2台永宏PLC需要通讯,主站占用了PORT1与副站通讯,port0又要与人机界面通讯。那么主站输入程序后,我无法通过port0读程序了。请问怎么解决
?
.1. 回复:有关PLC通讯的求助 刘建阳(2008-06-18 14:01:05) IP:
121.204.199.* 首先,PLC间的通讯你应该是用PORT2口吧,也就是用的CB5吧
其次,把主机的CB5换成CB25就可以了,PC可经主机PLC的PORT1口进行联机
最后,如果你不想换通讯板,想修改程序时候就把主PLC同人机的通讯线拔掉,改成PC同PLC连就可以啊。
.2. 回复:有关PLC通讯的求助 周维桂(2008-06-18 21:04:04) IP:
123.249.96.* 修改程序时候就把主PLC同人机的通讯线拔掉,PC和PLC无法联机,就是自动检测也不能,提示有其他程序或者应用了端口。
.3. 回复2楼:有关PLC通讯的求助 刘建阳(2008-07-21 18:02:26) IP:
121.13.145.* PC与PLC联机后要改正确COM口,通讯参数就应该没有问题的。