FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮 
zzn6737(2008-01-31 19:04:43)  点击:28600  回复:10  IP:59.59.6.*
FBE出错灯一直亮故障要怎么解决
.1.  回复楼主:FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮 
陈火文(2008-02-25 16:45:31)  IP:121.204.191.*
请问FBE出错灯亮时,是否可以与PLC进行联机?
1:将PLC断电然后再上电,看PLC的错误指示灯是否消失?   ----如果断电后上电ERR消失,说明是意外情况导致PLC错误报警.
2:如果可以进行联机的话,可以联机看看是否有程序方面的错误!或者可以将程序先备份下来,然后将PLC初始化,后运行PLC看是否还会有ERR错误? ---如果还有ERR错误,这可能是PLC的CPU故障,请送修.
3:如果没办法进行联机的话,可以先尝试硬件复位,然后重新下载程序测试,如果下载程序后故障依旧,请送经销商维修?

对FBE系列PLC的ERR故障,建议用户送经销商维修!
.2.  回复1楼:FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮 
zzn6737(2008-02-26 17:34:18)  IP:59.59.6.*
不可以进行联机 ERR故障灯长亮  请问陈工要如何进行硬件复位
.3.  回复:FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮 
陈火文(2008-02-27 9:35:49)  IP:121.204.191.*
您可以将FBE主机中间的盖板打开,然后您可以看到有28脚的芯片槽,里面有一个黄色的标签,好象是写32/28的标记的上方,有两个白色焊锡点,在PLC断电的情况下,将这两个白色焊锡点短接一下,然后将PLC上电,PLC内存中的资料将被清除.
.4.  回复:FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮 
zzn6737(2008-02-27 17:30:51)  IP:59.59.6.*
明天我试一下

.5.  回复:FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮 
zzn6737(2008-02-29 17:17:56)  IP:59.59.6.*
那个插在芯片槽的芯片被动过了 有几只脚都没插入弯曲了 重新插好 你说的两个白色焊锡点也短接一下 不可以啊  陈工 请问那个插在芯片槽的芯片主要功能是什么

.6.  回复:FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮 
zzn6737(2008-03-30 8:21:12)  IP:59.59.6.*
此贴在2008-12-07 10:25:37被*zzn6737*编辑过

终于查到了 是存储器坏了
.7.  回复:FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮 
zzn6737(2008-12-07 10:25:58)  IP:59.59.6.*
27CXXXX
.8.  回复:FBE出错灯一直亮 RUN灯不亮 
lickok(2011-11-26 10:50:11)  IP:116.18.141.*
请问fbe-40mu 设备在运行时频繁亮err指示灯是什么问题?