关于高数计数器干扰的一个问题 lgzzhn(2013-03-12 9:40:44) 点击:
14782 回复:
1 IP:
220.170.155.* 您好,请教您一个问题
本人现在在用永宏的 FBS-60MC的PLC
现在现场有一个这样的情况
X4这一个点接了一个接近开关用作高数计数器 但是计数出现干扰,数量一直向上加,而且加的数量比较大
此开关支架接地,接近开关线从线槽拉出,都不起作用
PLC本身有接地,请问可以从哪方面解决此问题
.1. 回复:关于高数计数器干扰的一个问题 李奇干(2013-07-03 19:06:22) IP:
117.27.32.* 您可以将X4直接接到PLC上试试看,如果是普通的计数这样应该不是问题除非你写的程序有问题,我用过每分钟300次都没有问题!