116.18.144.* 我曾用永宏plc+模拟输出用pid功能去控制变频-风机 反馈量为风机的负压 (用负压传感器0~10V)开始30分钟还可以控制 但后来变频器的频率就一直往上升 直到50就不动了 死了 失控 (注:换过变频器故障依旧 关电重开故障依旧 在人机上输入频率控制变频 即取消pid功能直接输出 很正常)
不知何故 望高手解释一下!
.1. 回复:plc控制变频器 失控 刘建阳(2010-11-29 11:27:19) IP:
120.42.24.* PID需要整定参数
注意观察 当前值、输出量 的变化曲线,合理整定参数。
还有反馈值必须是稳定、准确的。