VB写MONBUS协议与PLC通信 363538751(2010-09-07 22:10:50) 点击:
16544 回复:
2 IP:
59.33.52.* 本人现在在做一个项目,做一台全自动化的绕线机(控制6个电机),
由于其中4个电机的动作要精确控制所以用到工控机去控制4个电机,最后2个用永宏PLC控制,
但是本人用VB写MONBUS协议与PLC通信时发现不能通信,
用哪位高手能指点一下
本人QQ363538751
谢谢先
(本人用永宏PLC也做出多种绕线机,可以一起交流)
.1. 回复:VB写MONBUS协议与PLC通信 刘建阳(2010-09-08 19:23:27) IP:
125.124.103.* MODBUS协议是一个通用标准协议,具体协议内容可以网上找
用MODBUS通讯的时候,不能用永宏之PORT0口,而要用PORT1~PORT4口
永宏PORT0口只支持永宏标准协议
或者也可以用永宏协议通讯,永宏协议在永宏编程手册第二册附录部分有详细说明。
祝:顺利!