→ 主题:旋转编码器的问题
字体:
大
中
小
回复
旋转编码器的问题
ygr0718
(2009-08-03 21:00:53)
点击:
18486
回复:
5
IP:
122.224.226.*
请问版主:如何使用编码器控制电机的位置?例如:旋转编码器的规格为100P/R,有A+,A-/B+,B-两个方向。请问各位高手该如何编写程序?有样例请发到我的邮箱ygr0718@yahoo.cn.不胜感激!!!
回复
|
引用
.1.
回复:旋转编码器的问题
刘建阳
(2009-08-04 8:47:54)
IP:
222.76.195.*
用PLC的高速计数读取编码器的脉冲数
然后把脉冲数换算成相应的行程即可
AB相的话要看是DC 5V差动还是24V集电极开路形式
如果是5V差动的话,要用永宏的MN机型来读取
如果是24V的话,一般用MA或者MC就可以了。
回复
|
引用
.2.
回复1楼:旋转编码器的问题
ygr0718
(2009-08-04 19:23:25)
IP:
122.224.226.*
谢谢楼主。我现在用的是24VDC的。100P/R。可否举个样例让我看下?
回复
|
引用
.3.
回复:旋转编码器的问题
刘建阳
(2009-08-05 9:05:31)
IP:
59.57.154.*
可以,已经发过去了,请查收。
回复
|
引用
.4.
回复:旋转编码器的问题
zzn6737
(2009-08-29 19:44:08)
IP:
59.59.6.*
此贴在2009-08-29 20:02:28被*zzn6737*编辑过
何工你好 我也想看看这个样例 可不可以发给我 zzn6737@163.com 谢谢 另 AB相的编码器可不可以单独用一相啊
回复
|
引用
.5.
回复:旋转编码器的问题
zzn6737
(2009-09-05 18:09:05)
IP:
59.59.6.*
没空上来回复我吗