rogerrr(2009-05-18 9:49:51)  点击:18388  回复:3  IP:121.204.253.*
我现在准备用B2A1D扩充板读取模拟量电压输入,控制模拟量电压输出.
已知D4072-D4073为模拟量输入暂存器,D4076为输出暂存器.
有几点疑问: 1, 模拟电压输入能否用电位器控制大小?  另一路为压力传感器控制.
               2, 电压输入后能否直接读取D4072-D4073的值,如5V = 8190
               3, 若不能直接读取,是不是需要用PID指令?

谢谢.
.1.  回复:关于模拟量输入的几点疑问 
rogerrr(2009-05-18 10:10:49)  IP:121.204.253.*
已经明白了.
能直接读取再转换.
.2.  回复:关于模拟量输入的几点疑问 
刘建阳(2009-05-19 8:32:44)  IP:222.76.196.*

.3.  回复:关于模拟量输入的几点疑问 
qianzz198(2010-10-18 19:42:39)  IP:61.164.36.*
你好,我想问一下,你这个模拟缓存器,是怎么知道的。 为什么你是已知呢?  这个永宏PLC 不是不用 ADCNV命令直接读取。 但是只知道 R3840~R3904,是模拟量输入缓存器, 如果需要同时 测 速度、电流、电压, 直接读取的, 怎么知道从哪个 缓存器里面读取呢?  